上海大載機電有限公司2025-07-08
診斷方法包括:1)測量蒸發器進出口溫差,正常過熱度應為4-8K;2)觀察視液鏡氣泡情況;3)檢測壓縮機吸氣過熱度(應保持在5-15K范圍);4)檢查感溫包固定狀態和保溫情況;5)對比高低壓表讀數與標準工況值。發現異常時需先排除系統其他故障再調整膨脹閥。